谈情说案粤语低压配电和控制电器防火措施的检查-建筑电气人

作品分类:全部文章 2017-07-21

低压配电和控制电器防火措施的检查-建筑电气人
防火措施的检查包括9个方面,这次我们学习的是第2个方面:低压配电和控制电器防火措施的检查。

核对控制电器的铭牌,设备应否符合使用要求,检查设备的接线是否正确,对于出现的问题应及时处理。定期对控制电器进行维护,清理积尘,保持设备清洁。

低压配电与控制电器的导线绝缘应无老化、腐蚀和损伤现象;
同一端子上导线连接不应多于2根,且2根导线线径相同,防松垫圈等部件齐全;
进出线接线正确;

接线应采用铜质或有电镀金属层防锈的螺栓和螺钉连接,连接应牢固,要有防松装置,应无过热、锈蚀、烧伤、熔焊等痕迹;
金属外壳、框架的接零(PEN)或接地(PE),连接可靠;
套管、瓷件外部无破损、裂纹痕劲松鬼楼迹。
低压配电与控制电器安装区域,无渗漏水现象。低压配电与控制电器的灭弧装置应完好无损。连接到发热元件(如管形电阻)上的绝缘导线,应采取隔热措施。

熔断器应按规定采用标准的熔体。电器靠近高温物体或安装在可燃结构上时,应采取隔热、散热措施贤士榜。电器相间绝缘电阻不应小于5MΩ。
低压配电和控制电器防火措施的检查包括6个方面:

1、刀开关

降低接触电阻以防止发热过度。张梦瑾
采用电阻率和抗压强度低的材料制造触头游尚网。
利用弹簧或弹簧垫等,增加触头接触面间的压力。
对易氧化的铜、黄铜、青铜触头表面,镀一层锡、铅锡合金或银等保护层,防止因触头氧化使接触电阻增加。
在铝触头表面李伯祥,涂上防止氧化的中性凡士林油层加以覆盖。
可断触头在结构上,动、静触头间有一定的相对滑动,分合时可以擦去氧化层(称自洁作用),以减少接触电阻。
2、组合开关

应在开关加装能切断三相电源的控制开关及熔断器。
3、断路器

在断路器投入使用前应将各磁铁工作面的防锈油脂抹净,以免影响磁系统的动作值;长期未使用的灭弧室,在使用前应先烘一次步轻尘,以保证良好的绝缘;监听断路器在运行中有无不正常声响。
使用过程中,应定期检查传动机构、灭弧室、触头和相间绝缘主轴等构件,如发现活动不灵、破损、变形、锈蚀、过热、异响等现象,应及时处理。
检查灭弧罩的工作位置有无移动、是否完整、有无受潮等情况依普斯。
对电动合闸的断路器,应检查合闸电磁铁机构是否处于正常状态。
4、接触器

安装、接线时要防止螺钉、垫片等零件落入接触器内部造成卡住或短路现象;各接点需保证牢固无松动。
检查无误后,应进行试验,确认动作可靠后再投入使用。谈情说案粤语使用前应先在不接通主触头的情况下使吸引线圈通电,分合数次,以检查接触器动作是否确实可靠。
使用可逆转接触器时,为保证连锁可靠卢兰青,除安装电气连锁外,还应考虑加装机械连锁机构。
针对接触器频繁分、合的工作特点绝色江湖,应每月检查维修一次接触器各部件,紧固各接点郡主魅惑,及时更换损坏的零件,铁心极面上的防锈油必须擦净,以免油垢粘住而造成接触器在断电后仍不释放。
5、启动器

定期检查触头表面状况,若发现触头表面粗糙,应以细锉修整,切忌以砂纸打磨。
对于充油式产品的触头,应在油箱外修整,以免油被污染,使其绝缘强度降低。
对于手动式减压启动器,当电动机运行时因失电压而停转时,应及时将手柄扳回停止位置婚姻历险记,以防电压恢复后电动机自行全压起动神赵云,必要时另装一个失电压脱扣器。
手动式启动器的操作机械应保持灵活,并定期添加润滑剂。
6、继电器

继电器要安装在少震、少尘、干燥的场所,现场严禁有易燃、易爆物品存在。安装完毕后必须检查各部分接点是否牢固、触点接触是否良好、有无绝缘损坏等卡美欧,确认安装无误后方可投入运行。
由于控制继电器的动作十分频繁,因此必须做到每月至少检修两次。
另外还应注意保持控制继电器清洁无积尘,以确保其正常工作林怀部。
应经常监视继电器工作情况,除例行检查外兰味莲,重点应检查各触点的接触是否良好,有无绝缘老化,必要时应测其绝缘电阻值。
定期检查其触头接触情况,各部件有无松动、损坏及锈蚀现象,发现问题及时修复或更换。
经常保持清洁,避免尘垢积聚致使绝缘水平降低,发生相间闪络事故。
应经常注意环境条件的变化,若不符合继电器使用条件时,采取可靠措施,保证其工作的可靠性。
意见反馈