艾诺迪亚4加点低压干式变压器技术规范-变压器技术

作品分类:全部文章 2018-02-11

低压干式变压器技术规范-变压器技术


技术规范和性能参数
1.使用环境要求:累年平均气温:12.5℃;累年平均最高气温:18.4℃累年平均最低气温:8.1℃;累年极端最高气温:39.9℃
累年极端最低气温:-22.0℃(30年一遇设计值)
相对湿度:65%,海拔:<1000m抗震设防烈度:VII度
2.技术规范
(1)额定容量:SC(B)10-1250/101250kVA
(2)额定电压:6.3/0.4kV
(3)相数:三相
(4)频率:50HZ
(5)绝缘等级:F级
(6)冷却方式:AN/AF
(7)绝缘水平:二次绕组交流耐压:AC3kV;二次绕组冲击耐压AC5KV;一次绕组交流耐压:AC35kV;一次绕组冲击耐压:AC75kV
(8)调压范围:±2×2.5%
(9)联结组标号:D,yn11
(10)阻抗电压:6%
(11)绕组材料:高压线圈采用高强度漆包铜线绕制铁煤集团,低压绕组采用铜箔
(12)局部放电量:≤5PC
(13)变压器外壳防护等级:IP32(外壳尺寸:宽*高*深2000*2200*1400,轮距为820mm,颜色待定)
(14)风扇形式:采用帘式风机。
3.性能参数
1.铁芯用优质高导磁冷轧硅钢片制成徐鹏军,采用纵向“阶梯叠”结构。无毛刺,铁芯应压紧并采用浸漆分层绝缘以减少涡流损失。
2.铁芯的磁通密度选择在变压器在强迫风冷运行时,不会饱和。
3.变压器绝缘水平为F级我们甲顺,绝缘按连续运行设计。当变压器按最大额定容量运行时,其最高温升不应超过125K。
4.承受短路能力,应执行GB1094.5-85标准中的有关规定。变压器能承受低压侧出口三相短路,高压侧母线为无穷大电源供给的短路电流,绕组不变形,部件不发生损坏当低压侧出口处发生直接短路时,干式变压器的铁芯、线圈及绝缘不应损坏。
5.负载能力,自然空气冷却(AN)时,在第3.6节规定的运行条件下,安装在柜体内的变压器,应连续输出100%的额定容量;强迫空气冷却(AF)时,在同样条件下,慕承和变压器输出容量应达到150%以上,并能保证长期运行。铭牌上应标明AN/AF的输出,容量。
6.温升极限,干式变压器的温升极限应满足GB6450-86中的要求。
7.整机运行噪声,应不大于55dB(A)(测量点在距离外壳1米处)。
8.散热性能好一诺风华百里,机械强度要高,不会因绕组温度变化,而造成变压器在保证寿命内出现线筒表面的龟裂。变压器外壳形式能使外界空气以循环方式直接冷却铁芯和线圈。
9.自动温度控制装置(SGM-WSB3)应具备抗无线电干扰的能力且绣君心,且固定在变压器的外罩上,显示屏露在外罩外,以便观测显示屏上信息。温控器除显示三相绕组温度变化外幽暗主宰,还具有故障报警、超温声光报警、超温跳闸报警等控制功能。自动温度控制装置能提供4~20mA或与上位机的通讯接口,以便从上位机对变压器各相绕组温度输出、超温报警、冷却风扇启停状态等信号进行监控,同时提供二对超温报警辅助接点,信号接至接线盒内端子排。另温控箱启动风机的温度可
整定。超温报警及超温跳闸输出采用继电器触点输出(触点容量3A/250VAC或10A/24VDC)。
冷却风机启停控制采用继电器触点输出(触点容量5A/250VAC)。温度报警继电器及零序互感器的控制接线在工厂内完成,并引出至二次接线盒上。温控器面板应安装在柜体上,面朝巡视通道。
10.变压器带柜式保护外壳,保护外壳防护等级为IP30,材质为Q235钢板或铝板。(厚度为2mm)。外壳前后均应开门,以便检修;变压器正面留两扇门,背面留三扇门,并留有观测窗,以便观测变压器。外壳顶部留有通风孔,以便将变压器本体热量抽出,留孔尺寸满足通风要求房网通。变压器不应因外壳的使用而影响自然冷却时额定输出容量。外壳应采用坚固型材作为支撑并提供标准的双孔接地板,支撑架等所有不载流部件连接在一起并通过接地母线接地周福仁。
11.变压器局部放电量应不大于5PC(按IEC726-82规定的方法测量)。
4接地方式
变压器中性点接地方式为直接接地姆潘巴现象 ,提供专用的铜接地母线,接地母线一端为双孔端子板,接地端子板设置在变压器下方阿娜依,艾诺迪亚4加点离地高度不大于300mm。接地母线截面不小于50X5mm2。并装设零序电流互感器。零序电流互感器由供方确定变比并由供方与变压器配套安装。1.5抗震要求
地震基本烈度按7度设计,在该震级范围内,任何操作和故障情况下,变压器都有能力承受而不被破坏天纵狂颜。
5.其它要求
变压器的结构应保证成功的运输,以便到达运输目的地后,变压器都有能立即安装和投入运行的条件。
变压器柜与低压开关柜并列安装,高度应一致。(http://baoji.s110kv.com/高度尺寸:2200mm)变压器柜低压出线为侧出线(一台左出线、一台右出线),出线预留孔应与低压开关柜母线配合,并与低压柜母线贯通。(出线预留孔位置尺寸,变压器生产厂应与低压开关柜生产厂协调确定。)
变压器高压侧为电缆进线,并附有电缆夹持件,底部应留有穿线板乱情王妃,此板现场根据电缆外径开孔,产品应采用全封闭包装。

变压器技术∣一个关于变压器的公众号长按,识别二维码,加关注
意见反馈